Post by account_disabled on Apr 16, 2024 19:36:26 GMT -8
额外的 HOBO U12 记录仪。他们使用设备附带的自粘磁化橡胶条将数据记录器连接到金属天花板通风口。工程师将这些数据记录器设置为每 15 分钟记录一次,以监控实际温度和挫折。 在绘制图表和研究温度数据后,Kilawatt 工程师了解到,当室 波兰电报数据 外环境温度高达 60°F 时,锅炉会全功率燃烧。此外,电流强度数据发现冷却塔与锅炉在相同的时间间隔内运行。据了解,这是由于回路过热造成的。数据还表明: 热泵和循环泵在夜间和周末设施无人使用时运行。 办公区域的温度与恒温器设置不一致。 当建筑物有人居住时,二氧化碳浓度会升高,表明通风不良。 循环电机是该设施最大的点负载,在夜间和周末建筑物无人居住时运行。 (这些 2 马力电机每年消耗 13,000 千瓦。) 锅炉的热迁移量足以加热设施。 Kilawat 的团队根据数据记录器数据的收集和分析,为 VCF 推荐了四项关键行动。 首先,他们建议基金会安装新的 HVAC 控制装置,特别是基于热电偶的恒温器、二氧化碳和湿度传感器。他们还推荐了一个支持网络的系统,用于 HVAC 系统的集中和自动化控制。这些新控制器的成本为 15,000 美元,将消除对锅炉、冷却塔和支持设备的不必要使用。根据收集的数据仔细计算后,Kilawatt 预计这些控制装置将在四年内收回成本。 该咨询公司还建议 VCF 购买能量回收通风系统。该系统成本为 50,000 美元,将减少热泵的使用并允许使用更小的热泵,同时增加通风。 该团队进一步建议对建筑外壳进行改进,根据数据,这些改进将实现现实的回报和舒适度的提高。外壳维修包括在前入口安装气闸门和低热发射率窗户,以实现低外部反射率和最大程度的保温。这些改进将解决办公室工作人员遇到的严重温度问题以及建筑物的整体外部空气渗透问题。随着新门窗的安装到位,VCF 将更好地管理其 HVAC 系统并节省能源成本。工程师计算出这些采购将在 14 年内根据节能效果产生回报。然而,居住者舒适度的“回报”将是立竿见影的。 最后,咨询公司建议VCF采用太阳能光伏能源解决方案来实现其长期净零目标。建议安装佛蒙特州南部地面安装系统,年发电量为 135,000 千瓦时。新系统的成本为 100,000 美元,预计将在六年内收回成本,并在建筑物的剩余使用寿命内保持设施能源独立。 高收益、高质量的投资少之又少。利用能源效率和能源独立性是明智之举。通过实施这些增强功能,VCF 理论上可以在未来 15 年内节省(或收益,取决于个人的观点)215,000 美元。
|
|